油脂行业

注册

 

发新话题 回复该主题

2024年二级建造师机电实务解决案例 [复制链接]

1#
#职业教育指南#

1.流动式(汽车、履带)起重机进行吊装作业时对工作位置地基有哪些要求?

(1)流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装站位和行走路线)的地基应根据给定的地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。

(2)处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊装时吊车对地基的要求。

2.施工中利用已有建筑物作地锚有何要求?

(1)应进行强度验算并采取可靠的防护措施,并获得建筑物设计单位的书面认可。

(2)必须进行承载试验,并应有足够大的安全裕度,以确保地锚的稳定性和起重作业的安全。

3.油浸式电力变压器的施工程序是什么?(或考补充)

开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收。

4.工业电气工程中成套配电设备的安装程序是什么?(或考补充)

开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次回路连接→试验调整→送电运行验收。

5.绝缘油经过哪些处理和试验才能注入变压器?

绝缘油应经严格过滤处理,其电气强度及介质损失角正切值和色谱分析等试验合格后才能注入变压器。

6.油浸电力变压器的交接试验内容有哪些?(一般是考补充)

绝缘油试验;测量绕组连同套管的直流电阻,测量绕组连同套管的介质损耗因数,绕组连同套管交流耐压试验;测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比,测量铁芯及夹件的绝缘电阻;检查所有分接的变比,检查三相变压器组别;非纯瓷套管试验。

7.电力电缆的交接试验内容有哪些?(一般是考补充)

测量绝缘电阻、测量直流电阻;交流耐压试验、直流耐压试验及泄漏电流测量;线路相位检查等。

8.电气设备安全防范措施中的“五防连锁”包括哪些内容?

防止误合、误分断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂地线;防止带电合接地开关;防止误入带电间隔。

9.架空导线连接有哪些要求?

(1)导线连接应接触良好,其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍。

(2)导线连接处应有足够的机械强度,其强度不应低于导线强度的95%。

(3)在任一档距内的每条导线,只能有一个接头;当跨越铁路、高速公路、通行河流等区域时不得有接头。2(4)不同金属、不同截面的导线,只能在杆上跳线处连接。

(5)导线压接前,要选择合适的连接管,其型号应与导线相符。

10.管道组成件包括哪些元件?

包括管子、管件、法兰、密封件、紧固件、阀门、安全附件以及膨胀节、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器、管路中的节流装置、仪表和分离器等。

11.工业管道安装前应具备哪些条件?

(1)与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续;

(2)与管道连接的设备已找正合格,固定完毕;

(3)管道组成件和支承件等已检验合格;

(4)管子、管件、阀门等内部已清理干净,有特殊要求的管道内部质量已符合设计文件的规定;

(5)管道安装前应进行的脱脂、内部防腐或衬里等有关工序已完毕。

12.工业管道的系统试验主要有哪几种?

主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。

13.工业管道压力试验前应具备哪些条件?(一般是考补充)

(1)试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

(2)焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。(1/2未防腐绝热)

(3)试验用压力表已校验,并在有效期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。

(4)符合压力试验要求的液体或气体已备齐。(3/4仪表材料备齐)

(5)管道上的膨胀节已设置临时约束装置。

(6)管道已按试验的要求进行了加固。

(7)待试管道与无关系统已用盲板或其他措施隔离。

(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或已隔离。(5/6/7/8加固、隔离、约束)

(9)试验方案已批准,并已进行技术安全交底。

(10)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。(9/10方案、资料合格)

14.汽轮机轴系对轮中心主要对哪些部位进行找正?

轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮中心和低压转子--电转子对轮中心的找正。

15.汽轮机轴系中心多次找正包括哪些内容?

轴系初找,凝汽器灌水至运行重量后的复找,汽缸扣盖前的复找,基础二次灌浆前的复找,基础二次灌浆后的复找,轴系联结时的复找。

16.汽轮发电机设备的安装程序是什么?

定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密试验。(秋水传情,盖茨夫妻)

17.发电机转子穿装前应进行什么试验?有何要求?

发电机转子穿装前进行单独气密性试验。待消除泄漏后,应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。还需要进行水压试验。

18.发电机转子穿装常用方法有哪些?

常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法。

19.电站锅炉钢架结构连接方式有哪些?

焊接和高强度螺栓连接。

20.简述电站锅炉钢架安装找正的方法。

主要是用拉钢卷尺检查立柱中心距离和大梁间的对角线长度;用经纬仪检查立柱垂直度;用水准仪检查大板梁水平度和挠度,板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压试验上水后及放水后、锅炉机组整套启动试运前进行测量。

21.锅炉本体受热面安装的程序是什么?

设备清点检查→光谱检查→通球试验→联箱找正划线→管子就位对口和焊接。

22.锅炉烘炉和煮炉及化学清洗的目的分别是什么?

(1)烘炉目的是使锅炉砖墙能够缓慢地干燥,在使用时不致损裂。

(2)煮炉及化学清洗的目的:利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等,以防止蒸汽品质恶化,并避免受热面因结垢而影响传热和烧坏。

23.锅炉热态调试中蒸汽管路的冲洗与吹扫有哪些要求?

(1)锅炉吹管的临时管道系统应由具有设计资质的单位进行设计;

(2)在排汽口处加装消声器;

(3)锅炉吹管范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道吹洗;

(4)吹洗过程中,至少有一次停炉冷却(时间12h以上),以提高吹洗效果。

24.光伏支架包括哪些类型?

光伏支架包括跟踪式支架、固定支架和手动可调支架等。

25.钢制焊接常压容器出厂质量证明文件有哪些?

(1)产品合格证;(2)容器说明书;(3)质量证明书。

26.储罐充水试验的检查项目有哪些?

(1)罐底严密性;(2)罐壁强度及严密性;(3)固定顶的强度、稳定性及严密性;(4)浮顶及内浮顶的升降试验及严密性;(5)浮顶排水管的严密性;(6)基础沉降观测。

27.球罐焊后几何尺寸检查内容有哪些?

(1)壳板焊后的棱角检查;(2)两极间内直径检查;(3)赤道截面的最大内直径检查;(4)支柱垂直度检查。

28.储罐罐体几何尺寸检查内容有哪些?

(1)罐壁高度偏差;(2)罐壁垂直度偏差;(3)罐壁焊缝棱角度;(4)罐壁局部凹凸变形;(5)底圈壁板内表面半径偏差。

29.罐底、罐顶焊接后检查内容有哪些?

(1)罐底焊后局部凹凸变形;(2)浮顶局部凹凸变形;(3)固定顶的成型及局部凹凸变形。

30.钢结构安装的主要环节有哪些?

(1)基础验收和处理;(2)钢构件复查;(3)钢结构安装;(4)涂装(防腐、防火涂装)。

31.烘炉阶段的主要工作有哪些?

(1)制订工业炉的烘炉计划;(2)准备烘炉用的工机具和材料;(3)确认烘炉曲线;(4)编制烘炉期间作业计划及应急处理预案;(5)确定和实施烘炉过程中监控重点。

32.建筑阀门安装前应进行哪些试验?抽检比例是多少?试验压力是多少?

(1)阀门安装前应按规范要求进行强度和严密性试验。

(2)试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。

(3)阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。

33.建筑管道工程散热器进场时应复验哪些性能?

散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。

34.建筑管道保温材料进场时应复验哪些性能?复验次数有何要求?

(1)应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。

(2)同厂家、同材质的保温材料,复验次数不得少于2次。

35.建筑管道穿墙、穿楼板时有何要求?(常见实操改错题)

(1)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,应采用柔性防水套管。

(2)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。

(3)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与饰面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。

36.建筑管道工程试验有哪些?

承压管道系统水压试验,非承压管道灌水试验,排水干管通球、通水试验等。

37.风管批量制作前应进行哪些检验与试验?试验压力有何要求?

(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。

(2)强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。

(3)严密性试验压力为风管系统的工作压力。排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的规定。

38.风管系统安装完成后,对主干风管应进行什么试验?重点检查部位有哪些?

(1)应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。

(2)严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。

39.通风与空调系统冷却塔安装有哪些要求?(常见实操改错题)

(1)冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应>mm。

(2)冷却塔安装应水平,同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差≤30mm。

(3)冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。

40.通风与空调系统风机安装有哪些要求?

(1)风机安装前应检查电机接线是否正确,通电试验时,叶片转动灵活、方向正确,停转后不应每次停留在同一位置上,机械部分无摩擦、松动,无漏电及异常响声。

(2)风机与风管连接采用柔性短管。

41.风机盘管机组进场时应复验哪些性能参数?抽查比例是多少?

(1)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样检验。(2)同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台。

42.风机盘管机组安装前应进行哪些试验?

(1)风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。

(2)试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,以不渗漏为合格。

43.风管绝热材料进场时应复验哪些参数?

应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行见证取样检验。

44.系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试时间有何要求?

(1)应在设备单机试运转合格后进行。

(2)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。

(3)联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。

45.系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容有哪些?

(1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。

(2)系统风量的测定和调整。

(3)空调水系统的测定和调整。

(4)室内空气参数的测定和调整。

(5)防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。

46.建筑智能化工程施工图深化产品选择时应考虑的因素有哪些?

应考虑产品的品牌和生产地、应用实践以及供货渠道和供货周期;产品支持的系统规模及监控距离;产品的网络性能及标准化程度等信息。

47.特殊建设工程消防验收应具备的条件有哪些?

(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。

(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告)。(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准。

(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。

48.申请消防验收应当提交哪些材料?

(1)消防验收申报表。(2)工程竣工验收报告。(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。

49.简述消防验收程序。

(1)验收受理。(2)现场评定。(3)出具消防验收意见。

50.申请消防备案应提交哪些资料?

(1)消防验收备案表。(2)工程竣工验收报告。(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。

51.电梯安装前办理书面告知应提交的材料有哪些?

(1)《特种设备安装改造维修告知单》;(2)施工单位及人员资格证件;(3)施工组织与技术方案;(4)工程合同;(5)安装监督检验约请书;(6)电梯制造单位的资质证件。

52.电梯出厂随机文件有哪些?

(1)土建布置图;(2)产品出厂合格证;(3)门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件;(4)设备装箱单;(5)安装使用维护说明书;(6)动力电路和安全电路的电气原理图。

53.电梯验收资料有哪些?

(1)土建交接检验记录;(2)设备进场验收记录;(3)分项工程验收记录;(4)子分部工程验收记录;(5)分部工程验收记录。

54.电子招标投标系统按照功能分可以分为哪几类?

电子招标投标系统根据功能的不同,分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。(公交行)

55.总包单位应从哪些方面对分包单位进行全过程管理?(从头到尾)

总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、环保、进度、工程款支付、工程资料等进行全过程的管理。

56.索赔成立的的前提条件有哪些?

(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。

(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。

(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

57.承包人的正式索赔文件包括哪些内容?

承包人的正式索赔文件包括:索赔申请表、批复的索赔意向书、编制说明及与本项施工索赔有关的证明材料及详细计算资料等附件。

58.施工组织设计包括哪些内容?

施工组织设计包括的内容包括:工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置、各项施工管理计划。

59.施工方案应包括哪些内容?

施工方案包括:工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、主要施工管理计划。

60.施工方案中的施工准备与资源配置计划的内容有哪些?

施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备;资源配置计划包括劳动力配置计划和物资配置计划。

61.施工方案交底应由谁进行交底?需要交底的施工方案有哪些?交底内容是什么?

(1)施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员进行交底。

(2)需要进行交底的施工方案分部分项、专项工程;涉及四新技术的;特殊环境;特种作业。

(3)交底内容:施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。

62.施工现场项目部主要人员有哪些?

施工现场项目部的主要人员包括:工程项目部负责人、项目技术负责人、项目部技术人员、项目部现场施工管理人员、技术工人。

63.项目部现场施工管理人员包括哪些内容?

项目部现场施工管理人员:施工员、材料员、安全员、机械员、劳务员、资料员、质量员、标准员等必须经培训、考试,持证上岗。(老子按标志踩鸡屎)

64.机电安装企业中的特种作业人员有哪些?特种设备作业人员有哪些?

(1)机电安装企业中的特种作业人员有焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工。

(2)特种设备作业人员有焊工、探伤工、司炉工。

65.简述材料采购合同的履行环节。

材料采购合同的履行环节:材料的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、采购合同的变更。66.材料采购计划应如何涵盖施工全过程?

(1)采购计划要与设计进度和施工进度合理搭接,处理好它们之间的接口管理关系。

(2)要从贷款成本、集中采购与分批采购等全面分析其利弊后安排采购计划。

67.材料进场验收有哪些要求?

(1)在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收。(2)验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。

(3)验收内容包括材料品种、规格、型号、质量、数量、证件等。

(4)验收要做好记录、办理验收手续。

(5)要求复检的材料应有取样送检证明报告。

(6)对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

68.材料领发有哪些要求?

(1)凡有定额的工程用料,凭限额领料单领发材料。

(2)施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制。

(3)超限额的用料,在用料前应办理手续,填制限额领料单,注明超耗原因,经签发批准后实施。

(4)建立领发料台账,记录领发和节超状况。

祖国的强大,美好的生活,离不开我们每一个人的参与!信息时代,传播正能量,分享最新建设行业政策、动态和考试资讯,让更多的人都能看到,感受到,享受到!

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题